    砼柱接鋼柱上面的短柱500夠嗎?
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:50  發布時間:2019-8-8 23:14:18

    請問一個,這種砼柱接鋼柱的時候,上面的短柱500夠了嗎,還是必須要1米多以上?

    截面500x500。有一個問題,我如果做1.5米高。就會冒出地面,商場就很難看??梢哉庋?。

    要下面一層的柱還沒有到樓板的時候,接鋼柱,可以嗎。

    這樣的話有一個問題,就是這層樓板的鋼筋與這個柱子怎么連接呀,就會出現很多穿鋼柱進去

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共3條回答

    游客

    鋼柱要伸入下部混凝土柱內,伸入長度按圖集

    型鋼混凝土圖集

    回答:2019-8-8 23:14:24

    游客

    埋入式柱腳深度3倍柱高

    看你鋼柱截面高度

    回答:2019-8-8 23:14:30

    游客

    埋下去呀,就按你畫的搞

    加筋板,焊在筋板上,能繞就繞

    回答:2019-8-8 23:14:35